전기설비기술기준
페이지 정보
작성자 베스트 작성일16-12-20 16:34 조회1,909회 댓글0건관련링크
본문
전기설비기준
1장
분로리엑터-페란티효과
전력용콘덴서-역률개선
변전소-5만V이상을 변성하는 곳
급전소-전력계통 운용을 지시 하는곳
연접인입선-지지물을 거치지 않고 다른 수용가에 이르는 전선
전기수용설비-수전설비,구내배전설비
관등회로-방전등용 안정기부터 방전관까지의 전로
지지물-목주,철주,철근콘크리트주, 철탑
2차접근상태-가공전선이3m미만에시설
전압
저압 직류750V, 교류600V이하
고압 ~7000V이하
특고압 7000V초과
승압의장점 - 전압강하경감, 손실경감, 역률개선
절연저항
대지전압150V이하 ->0.1옴
대지전압150V-300V이하 ->0.2옴
사용전압300V-400미만 ->0.3옴
400이상 ->0.4옴
누설전류-최대공급전류의1/2000을 넘으면 안됨
시험전압-10분간가함, 직류시 2배
접지공사
저항값규격적용1종접지10옴2.6mm고압,특고
방전장치
특고변성기2차2종접지150,300,600옴2.6mm혼촉방지3종접지100옴1.6mm400V미만
고압변성기2차특3종접지10옴1.6mm400V이상
접지극 ㉮지하75cm이상매설
㉯금속체로부터 1m이상 이격
집지선 ㉮지하75cm~지상2m까지
㉯pvc(합성수지관)몰드공사
접지극사용
㉮ 금속제 수도관 ->저항3옴이하
㉯ 건물의철골 ->저항2옴이하
수도관로나 철골 이외의 추가시 ->저항3옴이하
혼촉방지 - 고.특고전로와 저압전로 결압 변압기는
저압측 중성점에 2종접지공사
방전장치 - 특고,고압결압시 사용전압의 3배이하인 전압시
방전방치 시설(1종접지공사)
고압계기용변성기2차측 - 3종접지
특별고압계기용변성기2차측-1종접지
중성점 접지 ㉮보호장치의 확실한 동작확보
㉯이상전압억제
㉰대지전압의저하
㉱접지선 고압은 4mm, 저압은 2.6mm
㉲고압, 특고압의 외함 - 1종접지
접지 생략 가능한 경우
㉮ 직류300V, 교류150V이하 건조한 곳에 시설
㉯ 건조한 목재의 마루, 절연성물건위
㉰ 목주 위에시설
㉱ 절연대에 시설
㉲ 2중절연구조
㉳ 절연변압기
인체감전 보호용 누전 차단기 - 정격감도 30mA, 동작시간 0.03초
특고 배전용 변압기 ㉮ 1차전압 35000V 이하 2차측는 저압,고압
㉯ 계폐기 및 과전류 차단기 설치
아크를 발생시키는 기기 - 목재를 벽부터 고압은 1m, 특고는 2m
기기의 설치기준
고압
㉮ 교류 : 600-7000V
㉯ 지표상 : 4.5m
㉰ 시가지외 : 4m
㉱ 울타리담 : 5m
특고압
㉮ 교류 : 7000V초과~
㉯ 지표상 : 35kv이하 5m
㉰ 시가지외 : 35kv~160kv 6m
㉱ 울타리담 : 160kv초과 ???
개폐기시설제외조건
㉮중성선 또는 접지측 전선
㉯중성점 다중접지식 전로의 중성선
㉰조작용 개폐기를 시설
자물쇠장치 - 중력등으로 자연히 작동할 우려가 있는 곳
과전류차단기 퓨즈
㉮저압 ㉠in의 1.1배 전류에 견딜 것
㉡30A 이하시 2배인가하여 2분
㉯고압 ㉠비포장 - 1.25배에 견디고 2배로 2분
㉡포장 - 1.3배에 견디고 2배로 120분
저압전로 배선용 차단기
-in의 1배는 견디고 30A이하시 2배의 전류로 2분
-------------------------------------------
지락차단장치 생략조건
㉮60v이상인 기기의 전로 -발변전소
㉯150v이하의 물기 이외의곳,건조한곳,절연변압기,누전차단기 설치
피뢰기 - 이상전압으로부터 기기보호 (직격뢰)
시설장소 - 발변전소, 특고배전용변압기,수용가 가중,
지중 전선로 접속 되는곳
접지-1종접지 (2.6mm) - 10옴
LA=SA- 개폐서지로부터 기기 보호
자동차단장치
발전기 ㉮과전류시, 유압저하시 ㉠수차:500kva ㉡풍차100kva
㉯베어링온도상승 ㉠수차-2000kva ㉡증기터빈-10000kva
㉰내부고장:10000kva
㉱상시감시하지않는곳 -2000kva이상 내부 고장시
자동 차단 장치 시설
특고용변압기
㉮경보 : 5000kva
㉯차단 : 10000kva
㉰상시감시하지않는곳 3000kva
동기조상기 - 내부고장 -15000kva
SC(전력용콘덴서), SHR(분로리엑터)
㉮내부고장 or 과전류 -500kva
㉯과전압 -15000kva
수소냉각식 - 수소농도 85%이하시 경보하는 장치
압축공기방식 - 1.5배로 10분 시험
정전유도장해 - 전력선과 통신선의 상호정전용량, 불평형으로 의해 발생
전자유도장해 - 1선지락등의 사고발생시 영상전류가 흘러 발생하는
상호인덕턴스에 의해 발생
전자유도전압대책
㉮거리이격, 차폐선설치
㉯고속재폐로방식채용, 고저항접지,소호리엑터접지
고장전류
㉮지락사고 - 영상전류
㉯2상단락 - 정상,역상전류
㉰3상단락 - 정상전류
풍압하중
갑종 ㉮ 원형, 목주 588pa
㉯ 다도체 666pa
㉰ 단도체 745pa
을종 ㉮ 갑종의 1/2
㉯ 두께 6mm, 비중 0.9빙설부착
병종 ㉮ 갑종의 1/2
㉯ 인가가 많은 곳
지선
㉮안전율 2.5이상
㉯허용인장하중 4.31KN
㉰도로횡단시 지표상 5m이상
㉱지표상 30cm까지 아연도금
㉲소선 3가닭이상사용 ,2.6mm이상
유도장해방지
㉮고.저압 - 이격거리 2m
㉯특고 ㉠ 60000v이하 - 전화선 12km마다 2
㉡ 60000v초과 - 전화선 40km마다 3
가공케이블
㉮ 조가용선에 행거를 시설
㉯ 행거간격 : 50cm
㉰ 금속, 비닐테이프 20cm
㉱ 조가용선단면적 22mmwprhq 아연도철연선
㉲ 조가용선접지 - 3종
가공지선
㉮안전율은 2.2이상
㉯지름 ㉠고압 4m이상 경동선
㉡특고 5m이상 경동선
가공지선의 굴기
굵기 ㉮ 400v미만 -3.2mm
㉯ 400v~고압 ㉠시가지내 5mm
㉡시가지외 4mm
㉰ 특고 시가지외22
시가지내 10만v미만 55, 10만v이상 150
㉱ 22.9kv 중성점 다중접지 22
25kv이하 다중접지의 중성선은 저압 규정과 같다.(22.9kv)
병가 - 동일지지물에 별개의 완금류로 전선시설(전압이 높은 전선이 상부)
이격거리 ㉮저압,고압 0.5m
㉯ 특고 22.9kv다중접지 -1m, 35kv이하 -1.2m
공가- 동일지지물에 별개의 완금류로 약전류시설
이격거리 ㉮저압 0.75m
㉯고압 1.5m
㉰특고 35kv이하 -2m
경간
특고.시가지표준경간장경간목주, A종목주불가, A종75m150m300mB종150m250m500m철탑400m 전선상호간격이 4m미만시 250m600m
장경간 기준
㉮고압 -22이상 경동연선
㉯특고 -55이상 경동연선
->특고 시가지 기준
사용전압 100kv초과시 ->지락발생시 1초이내 자동차단장치 시설
SC설치장소 - 역률개선 기기의 전단에 설치
MOF -계기용 변성기함
보안공사 - 접근상태나 교차시 일반보다 강화
22.9kv
구분 표준경간저압,고압1종2.3종목주,A종150m100m불가100mB종250m150m200m200m철탑600m400m400m400m
시가지의 고압가공 전선로는 2km마다
1종보안공사
㉮특고, 가공전선에 지락, 단락시
㉯3초안에 차단하는 장치
㉰10만V 이상시 2초
㉱10만V 미만- 55
보안공사 ->표준경간 확장조건
저압-22이상
고압-38이상
1종 -150이상
2종 -100이상
3종㉮목주,A종 - 38이상
㉯b종, 철탑 - 55이상
보안공사시설
㉮저,고압 ㉠400v이하 - 4mm경동선
㉡ 400v고압 - 5mm경동선
㉯1종 - 35kv~170kv 특고선로가 건조물과 2차접근
㉰2종 - 35kv이하, 건조물과 2차접근상태
㉱3종 - 특고가공선로가 1차접근상태
가공전선로와 접근시 이격거리
상부조영재(위쪽,지붕) ㉮ 저,고압 2m
㉯ 특고 3m
건조물, 도로 ㉮ 저,고압 3m
㉯ 특고 35kv이하 3m, 35kv이상 - 단수마다 15
식물 ㉮ 저,고압 접촉하지 않으면 됨
㉯ 22.9kv -1.5m (15000~25000v)
㉰ 특고 -2m 6만이상시 단수마다 12
삭도,약전,안테나,전선상호간
㉮ 저압 - 0.6m
㉯ 고압 - 0.8m
㉰ 특고 2m
농사용 저압가공 전선로
㉮ 저압 - 2mm이상 경동선
㉯ 높이 - 3.5m이상
㉰ 경간 - 30m 이하
-구내저압가공전선로 경간- 30m이하
22.9kv중성점 다중접지방식 시설
경간기준 - 저,고압 보안공사와 일치
중성선 - 2.6mm 연동선(저압가공전선규정)
대중접지상호간이격거리 - 300m이하
저항 - ㉮접지1개 - 150옴
㉯1km합성- 15옴
이격거리 ㉮ 상부조영재(위쪽) -3m 2.5(절연), 1.2(케이블)
㉯ 삭도- 2m
㉰ 저압병가 - 1m
㉱ 특고식물이격 - 1.5m
옥측전선로
저압(애자사용공사)
㉮ 전선은 2mm이상
㉯ 지지점간거리 - 2m이하
㉰ 전선상호간거리 - 20cm이상
㉱ 식물-접촉하지 않으면 됨
㉲ 상부조영재위쪽 2m
고압
㉮ 케이블사용
㉯ 지지점간거리 - 2m
㉰ 금속체 - 1종접지
특고
㉮ 시설하여서는 안된다.
㉯ 예외 사용전압10만v로 기준에 적합한 선로, 17만v미만 인가시
옥상전선로
저압
㉮2.6mm경동선
㉯절연전선 사용
㉰지저점간의거리 2m이상
㉱식물- 접촉하지 않으면 됨
고압
㉮조영재 -1.2m
㉯다른전선 - 60cm이상이격
㉰식물 - 접촉하지 않으면 됨
특고
㉮ 시설할 수 없음
㉯ 사용전압17만v이하시 인가받은 경우 가능
전동기기동
㉮ 직입기동(5kw이하)
㉯ Y-델타기동 ->기동전류1/3감소
㉰ 리엑터기동(대용량)
전선의 굵기 결정요소 - 허용ㅈ전류, 전압강하,기계적강도,전력손실,경제적손실
인입선, 연접인입선
저압 2,6m경동선, 도로횡단5m, 철도6.5m, 횡단보도3m, 상부조영재위쪽-2m
저압연접
분기거리100m이하, 도로횡단5m이내, 2.6mm경동선
인입선,연접인입선
고압
연접인입선불가, 5mm경동선, 애자사용공사, 케이블사용, 위험표시시-지표상3.5m
특고압
연접인입선불가, 케이블사용, 발변전소사용,10만v이하
지중전선로
통풍장치 - 1m3이상인 곳
금속체 - 3종접지
지중전선로 시설
㉮케이블사용
㉯직매식,관로식,암거식
㉰직매식매설깊이 중량압력받는곳 1.2m, 중량압력없는곳 0.6m
이격거리
0.1m ->저.고압 <->22.9kv 다중접지
0.15m->저압 <->고압
0.3m ->약전 <->저.고압<->특고압
0.5m ->유독성관<->22.9kv다중접지
0.6m ->약전<->특고
1m ->유독성관<->특고
전력보안통신설비
시설 ㉮ 원격감시가 되지 않는 발변전소
㉯ 급전소 상호간
㉰ 긴급 연락의 필요가 있는 발변전소
㉱ 특고 가공전선로
㉲ 5km이상의 고압가공전선로
이격거리 ㉮0.6m - 저,고압, 중성선(22.9km)
(통신선기준) ㉯0.75m 다중접지전선
㉰1,2m 특고
높이 ㉮ 저압 인입선과 동일
㉯ 도로횡단-5m
㉰ 횡단보도-3m
㉱ 철도6.5m
저압 옥내 나전선
설치장소 ㉮ 애자사용공사 (개방된 곳)
㉯ 버스덕트공사
㉰ 라이팅덕트공사
㉱ 접촉전선
전등
백열등 - 온도방사전구(스테판볼쯔만법칙)
방전등 - 전자방출(형광등, mH)
자외선 - 가시광선 ->스톡크스 법칙
MI케이블 - 미네랄 인슐레이션케이블
저압옥내배선
사용전선㉮ 1.6mm 연동선
㉯ 1mm 이상의 MI케이블
출퇴근전광표시등
㉮ 1.2mm 연동선
㉯ 0.75mm 케이블
배선기구 ㉮접지극곤센트 사용
(콘센트) ㉯욕실등물기있는곳
㉠ 15mA 0.03초 인체보호용 누전차단기
㉡ 절연변압기 접속
㉢ 차단기 접속된 콘센트 사용
전압 ㉮ 대지전압300V이하
㉯ 사용전압400V이하
정전용량 ㉮ 형광방전등정전용량 -0.006~0.5MF
㉯ 예열시동식정전용량 -0.006~0.01MF
전동기 과부하 보호장치
용량은 - 0.2kw 이상 전동기
생략이 가능한 곳 ㉮ 상시감시가능한곳
㉯ 과전류 우려가 없는 곳
㉰ 단상,과전류차단기 15A이하
㉱ 단상, 배선용차단기20A이하
전멸장치, 타임스위치
점멸장치 - ㉮ 6개 이내 전등군
㉯ 고압방전등효율 - 70(1m/w)
타임스위치 ㉮ 호텔/여관 -1분
㉯ 주택/아파트-3분
저압옥내배선공사
구분전선지지점거리접지시설애자사용절연전선가능
옥외용,인입용불가2m상호간 6cm이격PVC
경질비닐관
합성수지관절연전선가능
옥외용불가1.5m1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 삽입깊이 -1.2배금속관절연전선가능
옥외용불가400V미만-3종
400V이상-특3종1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 매설1.2mm가요전선관절연전선가능
옥외용불가400V미만-3종
400V이상-특3종1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 두께0.8mm금속덕트절연전선가능
옥외용불가3m400V미만-3종
400V이상-특3종1. 덕트면적의20%이하만
선을 넣을 수 있음
2. 1.2mm 이상철판케이블 2m3종접지라이팅덕트 나전선가능 2m버스덕트2m플로어덕트절연전선가능3종접지2mm이상 강판
지지점거리
1m - 쇼윈도우, 네온방전등
1.5m - pvc(합성수지관)
2m - 애자, 라이팅, 케이블
3m - 금속덕트, 버스덕트
30m - 농사용, 구내용
고압옥내배선공사
애자사용(전개된장소)
㉮ 2.6mm 연동선
㉯ 상호간의 간격 8cm
케이블공사 - 금속체 1종접지
케이블트레이공사
특고 옥내 배선공사
㉮ 10만V이하시만 가능
㉯ 금속체 1종접지
옥내배선공사이격거리
저압 - 10cm - 0.1m (약전, 관, 상호관)
고압 - 15cm - 0.15m
특고 - 60cm - 0.6m
옥내 접촉 전선공사(나전선가능)
㉮ 저압- 애자사용공사(전개된 곳)
㉯ 전선 - 6mm ~ 28mm
옥내 저압용 전구선
㉮ 캡타이어 케이블 - 0.75mm
옥내 이동전선 시설
고압 - 캡타이어 케이블 0.75mm 이상
고압 - 3종케이블
특고 - 시설불가
교통신호등
㉮ 사용전압 300V이하
㉯ 1.6mm 연동선
㉰ 높이 - 2.5m 이상
㉱ 금속제 3종접지
풀용 수중 조명등
㉮ 사용전압 - 400/150V 절연변압기
㉯ 시설 ㉠ 금속제 - 특3종접지
㉡ 2차전로 - 개폐기 및 차단기
㉢ 2차측 - 비접지, 극마다 차단기
㉰ 2차측시설 ㉠30V이하 - 혼촉방지 (1종)
㉡20V이상 - 누전차단기
아크용접장치
㉮ 절연변압기
㉯ 금속체 - 3종접지
㉰ 1차전로 - 개폐기시설
㉱ 1차대지전압 - 300V이하
소세력회로(경보벨, 초인벨) - 최대사용전압 60V이하
출퇴근표시등 - 사용전압 300/60이하 절연변압기
전기방식
㉮ 사용전압 - 직류 60V이하
㉯ 매설깊이 - 75cm이상
㉰ 영극 <-->임의의 점간의
1mm
전위차 - 10V 미만
직류식전기철도
㉮ 가공방식, 강체복선식, 3궤조방식
㉯ 2km마다 개폐기 시설
㉰ 경간 60m 이하
㉱ 절연저항 - 1km마다 10mA이하
㉲ 이격거리 - 금속제지중관로 1m이상
교류식전기철도
㉮ 사용전압 - 25000V이하
㉯ 이격거리 - 식물 =2m이상
㉰ 금속제 - 3종접지
㉱ 흡상변압기 - 5m이상의 높이
강색철도
㉮ 사용전압 - 300V이하 (교통신호등)
㉯ 퀘조면상 높이 - 4m
㉰ 절연저항 - 1km마다 10mA이하
전기방식-> 부식방지(유전양극법, 외부전원법배류법)
1장
분로리엑터-페란티효과
전력용콘덴서-역률개선
변전소-5만V이상을 변성하는 곳
급전소-전력계통 운용을 지시 하는곳
연접인입선-지지물을 거치지 않고 다른 수용가에 이르는 전선
전기수용설비-수전설비,구내배전설비
관등회로-방전등용 안정기부터 방전관까지의 전로
지지물-목주,철주,철근콘크리트주, 철탑
2차접근상태-가공전선이3m미만에시설
전압
저압 직류750V, 교류600V이하
고압 ~7000V이하
특고압 7000V초과
승압의장점 - 전압강하경감, 손실경감, 역률개선
절연저항
대지전압150V이하 ->0.1옴
대지전압150V-300V이하 ->0.2옴
사용전압300V-400미만 ->0.3옴
400이상 ->0.4옴
누설전류-최대공급전류의1/2000을 넘으면 안됨
시험전압-10분간가함, 직류시 2배
접지공사
저항값규격적용1종접지10옴2.6mm고압,특고
방전장치
특고변성기2차2종접지150,300,600옴2.6mm혼촉방지3종접지100옴1.6mm400V미만
고압변성기2차특3종접지10옴1.6mm400V이상
접지극 ㉮지하75cm이상매설
㉯금속체로부터 1m이상 이격
집지선 ㉮지하75cm~지상2m까지
㉯pvc(합성수지관)몰드공사
접지극사용
㉮ 금속제 수도관 ->저항3옴이하
㉯ 건물의철골 ->저항2옴이하
수도관로나 철골 이외의 추가시 ->저항3옴이하
혼촉방지 - 고.특고전로와 저압전로 결압 변압기는
저압측 중성점에 2종접지공사
방전장치 - 특고,고압결압시 사용전압의 3배이하인 전압시
방전방치 시설(1종접지공사)
고압계기용변성기2차측 - 3종접지
특별고압계기용변성기2차측-1종접지
중성점 접지 ㉮보호장치의 확실한 동작확보
㉯이상전압억제
㉰대지전압의저하
㉱접지선 고압은 4mm, 저압은 2.6mm
㉲고압, 특고압의 외함 - 1종접지
접지 생략 가능한 경우
㉮ 직류300V, 교류150V이하 건조한 곳에 시설
㉯ 건조한 목재의 마루, 절연성물건위
㉰ 목주 위에시설
㉱ 절연대에 시설
㉲ 2중절연구조
㉳ 절연변압기
인체감전 보호용 누전 차단기 - 정격감도 30mA, 동작시간 0.03초
특고 배전용 변압기 ㉮ 1차전압 35000V 이하 2차측는 저압,고압
㉯ 계폐기 및 과전류 차단기 설치
아크를 발생시키는 기기 - 목재를 벽부터 고압은 1m, 특고는 2m
기기의 설치기준
고압
㉮ 교류 : 600-7000V
㉯ 지표상 : 4.5m
㉰ 시가지외 : 4m
㉱ 울타리담 : 5m
특고압
㉮ 교류 : 7000V초과~
㉯ 지표상 : 35kv이하 5m
㉰ 시가지외 : 35kv~160kv 6m
㉱ 울타리담 : 160kv초과 ???
개폐기시설제외조건
㉮중성선 또는 접지측 전선
㉯중성점 다중접지식 전로의 중성선
㉰조작용 개폐기를 시설
자물쇠장치 - 중력등으로 자연히 작동할 우려가 있는 곳
과전류차단기 퓨즈
㉮저압 ㉠in의 1.1배 전류에 견딜 것
㉡30A 이하시 2배인가하여 2분
㉯고압 ㉠비포장 - 1.25배에 견디고 2배로 2분
㉡포장 - 1.3배에 견디고 2배로 120분
저압전로 배선용 차단기
-in의 1배는 견디고 30A이하시 2배의 전류로 2분
-------------------------------------------
지락차단장치 생략조건
㉮60v이상인 기기의 전로 -발변전소
㉯150v이하의 물기 이외의곳,건조한곳,절연변압기,누전차단기 설치
피뢰기 - 이상전압으로부터 기기보호 (직격뢰)
시설장소 - 발변전소, 특고배전용변압기,수용가 가중,
지중 전선로 접속 되는곳
접지-1종접지 (2.6mm) - 10옴
LA=SA- 개폐서지로부터 기기 보호
자동차단장치
발전기 ㉮과전류시, 유압저하시 ㉠수차:500kva ㉡풍차100kva
㉯베어링온도상승 ㉠수차-2000kva ㉡증기터빈-10000kva
㉰내부고장:10000kva
㉱상시감시하지않는곳 -2000kva이상 내부 고장시
자동 차단 장치 시설
특고용변압기
㉮경보 : 5000kva
㉯차단 : 10000kva
㉰상시감시하지않는곳 3000kva
동기조상기 - 내부고장 -15000kva
SC(전력용콘덴서), SHR(분로리엑터)
㉮내부고장 or 과전류 -500kva
㉯과전압 -15000kva
수소냉각식 - 수소농도 85%이하시 경보하는 장치
압축공기방식 - 1.5배로 10분 시험
정전유도장해 - 전력선과 통신선의 상호정전용량, 불평형으로 의해 발생
전자유도장해 - 1선지락등의 사고발생시 영상전류가 흘러 발생하는
상호인덕턴스에 의해 발생
전자유도전압대책
㉮거리이격, 차폐선설치
㉯고속재폐로방식채용, 고저항접지,소호리엑터접지
고장전류
㉮지락사고 - 영상전류
㉯2상단락 - 정상,역상전류
㉰3상단락 - 정상전류
풍압하중
갑종 ㉮ 원형, 목주 588pa
㉯ 다도체 666pa
㉰ 단도체 745pa
을종 ㉮ 갑종의 1/2
㉯ 두께 6mm, 비중 0.9빙설부착
병종 ㉮ 갑종의 1/2
㉯ 인가가 많은 곳
지선
㉮안전율 2.5이상
㉯허용인장하중 4.31KN
㉰도로횡단시 지표상 5m이상
㉱지표상 30cm까지 아연도금
㉲소선 3가닭이상사용 ,2.6mm이상
유도장해방지
㉮고.저압 - 이격거리 2m
㉯특고 ㉠ 60000v이하 - 전화선 12km마다 2
㉡ 60000v초과 - 전화선 40km마다 3
가공케이블
㉮ 조가용선에 행거를 시설
㉯ 행거간격 : 50cm
㉰ 금속, 비닐테이프 20cm
㉱ 조가용선단면적 22mmwprhq 아연도철연선
㉲ 조가용선접지 - 3종
가공지선
㉮안전율은 2.2이상
㉯지름 ㉠고압 4m이상 경동선
㉡특고 5m이상 경동선
가공지선의 굴기
굵기 ㉮ 400v미만 -3.2mm
㉯ 400v~고압 ㉠시가지내 5mm
㉡시가지외 4mm
㉰ 특고 시가지외22
시가지내 10만v미만 55, 10만v이상 150
㉱ 22.9kv 중성점 다중접지 22
25kv이하 다중접지의 중성선은 저압 규정과 같다.(22.9kv)
병가 - 동일지지물에 별개의 완금류로 전선시설(전압이 높은 전선이 상부)
이격거리 ㉮저압,고압 0.5m
㉯ 특고 22.9kv다중접지 -1m, 35kv이하 -1.2m
공가- 동일지지물에 별개의 완금류로 약전류시설
이격거리 ㉮저압 0.75m
㉯고압 1.5m
㉰특고 35kv이하 -2m
경간
특고.시가지표준경간장경간목주, A종목주불가, A종75m150m300mB종150m250m500m철탑400m 전선상호간격이 4m미만시 250m600m
장경간 기준
㉮고압 -22이상 경동연선
㉯특고 -55이상 경동연선
->특고 시가지 기준
사용전압 100kv초과시 ->지락발생시 1초이내 자동차단장치 시설
SC설치장소 - 역률개선 기기의 전단에 설치
MOF -계기용 변성기함
보안공사 - 접근상태나 교차시 일반보다 강화
22.9kv
구분 표준경간저압,고압1종2.3종목주,A종150m100m불가100mB종250m150m200m200m철탑600m400m400m400m
시가지의 고압가공 전선로는 2km마다
1종보안공사
㉮특고, 가공전선에 지락, 단락시
㉯3초안에 차단하는 장치
㉰10만V 이상시 2초
㉱10만V 미만- 55
보안공사 ->표준경간 확장조건
저압-22이상
고압-38이상
1종 -150이상
2종 -100이상
3종㉮목주,A종 - 38이상
㉯b종, 철탑 - 55이상
보안공사시설
㉮저,고압 ㉠400v이하 - 4mm경동선
㉡ 400v고압 - 5mm경동선
㉯1종 - 35kv~170kv 특고선로가 건조물과 2차접근
㉰2종 - 35kv이하, 건조물과 2차접근상태
㉱3종 - 특고가공선로가 1차접근상태
가공전선로와 접근시 이격거리
상부조영재(위쪽,지붕) ㉮ 저,고압 2m
㉯ 특고 3m
건조물, 도로 ㉮ 저,고압 3m
㉯ 특고 35kv이하 3m, 35kv이상 - 단수마다 15
식물 ㉮ 저,고압 접촉하지 않으면 됨
㉯ 22.9kv -1.5m (15000~25000v)
㉰ 특고 -2m 6만이상시 단수마다 12
삭도,약전,안테나,전선상호간
㉮ 저압 - 0.6m
㉯ 고압 - 0.8m
㉰ 특고 2m
농사용 저압가공 전선로
㉮ 저압 - 2mm이상 경동선
㉯ 높이 - 3.5m이상
㉰ 경간 - 30m 이하
-구내저압가공전선로 경간- 30m이하
22.9kv중성점 다중접지방식 시설
경간기준 - 저,고압 보안공사와 일치
중성선 - 2.6mm 연동선(저압가공전선규정)
대중접지상호간이격거리 - 300m이하
저항 - ㉮접지1개 - 150옴
㉯1km합성- 15옴
이격거리 ㉮ 상부조영재(위쪽) -3m 2.5(절연), 1.2(케이블)
㉯ 삭도- 2m
㉰ 저압병가 - 1m
㉱ 특고식물이격 - 1.5m
옥측전선로
저압(애자사용공사)
㉮ 전선은 2mm이상
㉯ 지지점간거리 - 2m이하
㉰ 전선상호간거리 - 20cm이상
㉱ 식물-접촉하지 않으면 됨
㉲ 상부조영재위쪽 2m
고압
㉮ 케이블사용
㉯ 지지점간거리 - 2m
㉰ 금속체 - 1종접지
특고
㉮ 시설하여서는 안된다.
㉯ 예외 사용전압10만v로 기준에 적합한 선로, 17만v미만 인가시
옥상전선로
저압
㉮2.6mm경동선
㉯절연전선 사용
㉰지저점간의거리 2m이상
㉱식물- 접촉하지 않으면 됨
고압
㉮조영재 -1.2m
㉯다른전선 - 60cm이상이격
㉰식물 - 접촉하지 않으면 됨
특고
㉮ 시설할 수 없음
㉯ 사용전압17만v이하시 인가받은 경우 가능
전동기기동
㉮ 직입기동(5kw이하)
㉯ Y-델타기동 ->기동전류1/3감소
㉰ 리엑터기동(대용량)
전선의 굵기 결정요소 - 허용ㅈ전류, 전압강하,기계적강도,전력손실,경제적손실
인입선, 연접인입선
저압 2,6m경동선, 도로횡단5m, 철도6.5m, 횡단보도3m, 상부조영재위쪽-2m
저압연접
분기거리100m이하, 도로횡단5m이내, 2.6mm경동선
인입선,연접인입선
고압
연접인입선불가, 5mm경동선, 애자사용공사, 케이블사용, 위험표시시-지표상3.5m
특고압
연접인입선불가, 케이블사용, 발변전소사용,10만v이하
지중전선로
통풍장치 - 1m3이상인 곳
금속체 - 3종접지
지중전선로 시설
㉮케이블사용
㉯직매식,관로식,암거식
㉰직매식매설깊이 중량압력받는곳 1.2m, 중량압력없는곳 0.6m
이격거리
0.1m ->저.고압 <->22.9kv 다중접지
0.15m->저압 <->고압
0.3m ->약전 <->저.고압<->특고압
0.5m ->유독성관<->22.9kv다중접지
0.6m ->약전<->특고
1m ->유독성관<->특고
전력보안통신설비
시설 ㉮ 원격감시가 되지 않는 발변전소
㉯ 급전소 상호간
㉰ 긴급 연락의 필요가 있는 발변전소
㉱ 특고 가공전선로
㉲ 5km이상의 고압가공전선로
이격거리 ㉮0.6m - 저,고압, 중성선(22.9km)
(통신선기준) ㉯0.75m 다중접지전선
㉰1,2m 특고
높이 ㉮ 저압 인입선과 동일
㉯ 도로횡단-5m
㉰ 횡단보도-3m
㉱ 철도6.5m
저압 옥내 나전선
설치장소 ㉮ 애자사용공사 (개방된 곳)
㉯ 버스덕트공사
㉰ 라이팅덕트공사
㉱ 접촉전선
전등
백열등 - 온도방사전구(스테판볼쯔만법칙)
방전등 - 전자방출(형광등, mH)
자외선 - 가시광선 ->스톡크스 법칙
MI케이블 - 미네랄 인슐레이션케이블
저압옥내배선
사용전선㉮ 1.6mm 연동선
㉯ 1mm 이상의 MI케이블
출퇴근전광표시등
㉮ 1.2mm 연동선
㉯ 0.75mm 케이블
배선기구 ㉮접지극곤센트 사용
(콘센트) ㉯욕실등물기있는곳
㉠ 15mA 0.03초 인체보호용 누전차단기
㉡ 절연변압기 접속
㉢ 차단기 접속된 콘센트 사용
전압 ㉮ 대지전압300V이하
㉯ 사용전압400V이하
정전용량 ㉮ 형광방전등정전용량 -0.006~0.5MF
㉯ 예열시동식정전용량 -0.006~0.01MF
전동기 과부하 보호장치
용량은 - 0.2kw 이상 전동기
생략이 가능한 곳 ㉮ 상시감시가능한곳
㉯ 과전류 우려가 없는 곳
㉰ 단상,과전류차단기 15A이하
㉱ 단상, 배선용차단기20A이하
전멸장치, 타임스위치
점멸장치 - ㉮ 6개 이내 전등군
㉯ 고압방전등효율 - 70(1m/w)
타임스위치 ㉮ 호텔/여관 -1분
㉯ 주택/아파트-3분
저압옥내배선공사
구분전선지지점거리접지시설애자사용절연전선가능
옥외용,인입용불가2m상호간 6cm이격PVC
경질비닐관
합성수지관절연전선가능
옥외용불가1.5m1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 삽입깊이 -1.2배금속관절연전선가능
옥외용불가400V미만-3종
400V이상-특3종1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 매설1.2mm가요전선관절연전선가능
옥외용불가400V미만-3종
400V이상-특3종1. 연선
2. 3.2mm이하-단선가능
3. 두께0.8mm금속덕트절연전선가능
옥외용불가3m400V미만-3종
400V이상-특3종1. 덕트면적의20%이하만
선을 넣을 수 있음
2. 1.2mm 이상철판케이블 2m3종접지라이팅덕트 나전선가능 2m버스덕트2m플로어덕트절연전선가능3종접지2mm이상 강판
지지점거리
1m - 쇼윈도우, 네온방전등
1.5m - pvc(합성수지관)
2m - 애자, 라이팅, 케이블
3m - 금속덕트, 버스덕트
30m - 농사용, 구내용
고압옥내배선공사
애자사용(전개된장소)
㉮ 2.6mm 연동선
㉯ 상호간의 간격 8cm
케이블공사 - 금속체 1종접지
케이블트레이공사
특고 옥내 배선공사
㉮ 10만V이하시만 가능
㉯ 금속체 1종접지
옥내배선공사이격거리
저압 - 10cm - 0.1m (약전, 관, 상호관)
고압 - 15cm - 0.15m
특고 - 60cm - 0.6m
옥내 접촉 전선공사(나전선가능)
㉮ 저압- 애자사용공사(전개된 곳)
㉯ 전선 - 6mm ~ 28mm
옥내 저압용 전구선
㉮ 캡타이어 케이블 - 0.75mm
옥내 이동전선 시설
고압 - 캡타이어 케이블 0.75mm 이상
고압 - 3종케이블
특고 - 시설불가
교통신호등
㉮ 사용전압 300V이하
㉯ 1.6mm 연동선
㉰ 높이 - 2.5m 이상
㉱ 금속제 3종접지
풀용 수중 조명등
㉮ 사용전압 - 400/150V 절연변압기
㉯ 시설 ㉠ 금속제 - 특3종접지
㉡ 2차전로 - 개폐기 및 차단기
㉢ 2차측 - 비접지, 극마다 차단기
㉰ 2차측시설 ㉠30V이하 - 혼촉방지 (1종)
㉡20V이상 - 누전차단기
아크용접장치
㉮ 절연변압기
㉯ 금속체 - 3종접지
㉰ 1차전로 - 개폐기시설
㉱ 1차대지전압 - 300V이하
소세력회로(경보벨, 초인벨) - 최대사용전압 60V이하
출퇴근표시등 - 사용전압 300/60이하 절연변압기
전기방식
㉮ 사용전압 - 직류 60V이하
㉯ 매설깊이 - 75cm이상
㉰ 영극 <-->임의의 점간의
1mm
전위차 - 10V 미만
직류식전기철도
㉮ 가공방식, 강체복선식, 3궤조방식
㉯ 2km마다 개폐기 시설
㉰ 경간 60m 이하
㉱ 절연저항 - 1km마다 10mA이하
㉲ 이격거리 - 금속제지중관로 1m이상
교류식전기철도
㉮ 사용전압 - 25000V이하
㉯ 이격거리 - 식물 =2m이상
㉰ 금속제 - 3종접지
㉱ 흡상변압기 - 5m이상의 높이
강색철도
㉮ 사용전압 - 300V이하 (교통신호등)
㉯ 퀘조면상 높이 - 4m
㉰ 절연저항 - 1km마다 10mA이하
전기방식-> 부식방지(유전양극법, 외부전원법배류법)