피뢰설비의 목적


피뢰방식의 비교 및 특징



1) 보호대상물에 접근한 뇌격은 반드시 피뢰설비로 막을것.
2)피뢰설비에 뇌격전류가 흘렀을 때 피뢰설비와 보호대상물 사이에 불꼿
  플래시오보를 발생 시키지 않을 것.
3)피뢰설비로의 낙뢰시에 그 접지점 근방에 있는 사람 및 동물에 장애를
  미치지 않을 것.
4)낙뢰시 건축물 안의 전위를 균등화 할 것.
  (건축뭏안의 각점의 전위차를 없앤다)
5)건축물 안의 전력용 및 전자, 통신용 전기회로 및 기기를 낙뢰에
  기인하는 2차 재해로 보호


각종 피뢰방식의 비교 및 특징.

1)돌침 방식

긴 돌침으로 규정 보호각안에 수용하려고 하여도 보호효과가 나빠지는 부분이 생겨 차폐 실패 가능성이 크다.
작업 및 보수가 곤란하다. 미관상 좋지 않고 공사비가 많아진다.

*돌침 바로 밑에 낙회한 예가 있듯이 규정보호각 안에 수용한다해도 100% 보호효과 기대는 위험하다.

국내 이동통신 업체의 돌침방식으로 공사한 것은, 국내와 같이 낙뢰(뇌격거리가 크다) 발생빈도가 적고 뇌격거리가 큰 낙뢰에서는 보호 받을 수 있지만 적도 주위의 낙뢰 다발 지역과 뇌격거리가 짧은 뇌에는 보호받기 어렵다.

2) 수평도체 방식

수평 투영면적이 큰 사무실, 빌딩이나 공장 등에 적합하다.
돌침방식과 병용하는 것이 좋다.
수평도체 대용물 사용할 때 고려사항
- 난간, 휀스 등 접속부는 완전히 접속 시킬 것.
- 규정의 단면적 및 두께가 적합 할 것.
- 반영구적 설비로 사용할 수 있을 것.

3)케이지 방식

100% 보호를 기대하는 경우에 사용함. 피뢰침 보호각을 적용할 수 없을때 사용함.

4)돌침 지지관

a.스테인렌스강관(SUS304):내식성이며 굴뚝부, 염해지구에 적합하다.
b.강관(STK):자성있음, 뇌전류의 전자작용에 의하여 임피던스가 증가하기 때문에 관내에 피뢰도선을 통과 시켜서는 안된다.
*기존 피뢰설비의 대부분(이동통신 기지국, 중계기 등) 이 강관을 사용하였고, 피뢰도선을 통과시킨 것은 잘 시공 된 것이다. 유사시 사고발생의 원인이 될 수도 있다.

5)피뢰도선

기존 피뢰도선은 대부분이 GV전선을 사용한다.
GV피뢰도선은 이격거리 및 근처 금속체의 접지를 완벽히 이행해야 하고, 유도서지나 전위 상승에 의한 플래시오버를 방지하기 어렵다. PGS공법은 삼중차폐선(CNCV)사용을 권장한다.

6) 피뢰도선과 건축물 금속체의 필요 이격거리.

D=0.3R+H/15N
D=필요한 이격거리
R=합성접지저항[옴]
H=건축물 높이[M]
N=공통 수뢰부에 접속되어있는 인하도선 수

7)접지극 설계, 시공사항.

낙뢰시 접지전위상승을 억제하기 위해서는 접지극의 접지저항을 저하 시키는 것이 필요하지만, 더욱 중요한 것은 접지전위분포이다. 보호뮬 전체의 접지전위를 일정하게하고 접지전위경도를 작게 해야 한다.
낙뢰시에 전체적인 접지계가 종합적인 효과를 나타내려면 약간의 시간이 필요하고 그사이는 각각 접지극의 특성이 중요하므로 단독 접지저항이 낮은 것이 절대 필요하다.

8)전위차 및 유도전압 대책

전위 균등화를 위하여 건축물 기초면이나 각층 플로어에 있어서 공용 접지점을 설치하고 모든 금속물을 연결하는 연접접지선을 설치하는 것이 좋다.
건축 기초물에서 전위균등화는 건축물의 기초접지, 링, 메쉬접지를 사용하면 효과적이다.

공용접지점을 설치하여 각 층에 시설되는 전자기기, 통신장비, 계측설비 등의 접지단자를 이것에 통합하여 접속하는 것이 뇌보호를 위한 위험요소를 제거하는데 유효하다. 각 층에서 등전위화와 전위부동방지를 목표로하는 것이다.

이때 피뢰인하도선은 건축물의 기초접지에 접속한다. 고층 건물에서는 인하도선을 모두 병렬로 접속하여 임피던스를 감소 시켜야 한다.

*컴퓨터, 통신장비, 계측 측정장비는 뇌전류의 영향을 받지 않도록 피뢰도선으로부터 충분한 이격을 시키고 차폐를 고려 해야 한다(유도, 플래시오보)

피뢰인하도선을 삼중차폐선(CNCV)사용을 고려하면 유도전류,
플래시오버 방지.


절연변압기, 피뢰기, 서지 흡수기 및 기기금속 차폐장치 각각의 접지는
일괄하여 건축물의 기초접지극이나 공용접지점에 접속하는 것이 과전압
방지에 효과적이다.

낙뢰시 전자유도전압 방지

-전선의 배치를 오픈루프를 피한다.
-왕복 배선은 될 수록 꼬아 합쳐서 배치한다.
-피뢰도선이나 접지극선으로부터 충분한 이격을 시킨다.
-실드 붙임 케이블을 사용하든가 금속관, 금속덕트에 넣어 배선한다.
-케이블 인입 뇌서지를 방지하기 위해서는 인입주에 피뢰기를 설치하는 것이 효과적이다. 즉 밖에서 부터 차단하는 것이 바람직하고, 케이블의 실드 접지는 연접, 공용한다.(인입점에서 45M이내에 피뢰기를 설치)

9)통신선 인입배선, 설비보호

과전압으로부터 전자, 통신기기를 보호하기 위한 피뢰장치의 접지는 피뢰장치의 접지와 통신기기의 접지를 연접 또는 공용하는 접지 방식이 좋다.

이는 과전압으로 피뢰장치의 접지전위가 상승하여도 기기 본체도 동일한 전위로 상승하므로 기기와 본체 사이에는 피뢰장치의 잔류 전압밖에 가해지지 않으므로 적절한 피뢰장치를 사용하면 기기를 보호할 수 있다.
이런 방식을 각각의 통신 기기에 적용하면 뇌서지에 대한 보호효과는 증대된다.